Witam,
Posiadam instalację elektryczną z puszkami podsufitowymi, a tym samym brak przewodu N w łącznikach oświetleniowych. Niestety mieszkanie wyszykowane więc kucie ścian odpada.
Pozostał mi tylko dimmer 2 do zastosowania, ale tu mam mały problem, ponieważ w jednym z pokoi są dwie oddzielne lampy podłączone do tego samego łącznika, dwu klawiszowego. Dla jasności w łączniku są 3 żyły, wychodzące z jednego przewodu, wszystkie tzw. "fazowe" tj. żyła brązowa - faza zasilająca łącznik, żyła niebieska - włącza lampę nr.1, żyła żółto-zielona - włącza lampę nr.2.
Z tego co widzę na schemacie podłączenia dla dimmera 2 można jedynie podłączyć jedną lampę jako obciążenie. W mojej sytuacji nie mam jak sterować lampą nr.2. Co mogę w tej sytuacji zastosować lub jak rozwiązać podłączenie?
Z góry za pomoc dzięki
Tak zgadza się, Sx i N proszę zostawić niepodłączone.
Dziękuję za sprawdzenie i jeżeli nie ma innego sposobu w tej sytuacji to będę robił wg. Pana rozwiązania. Dla podsumowania:
1. faza idzie do dwóch dimmerów + do wejścia przycisku
2. wyjście z przycisku klawisz pierwszy do S1 dimmera nr.1. a drugi klawisz do S1 dimmera nr.2
3. sterowanie pierwszą lampą do zacisku wyjściowego dimmera nr.1, a sterowanie drugą lampą do zacisku wyjściowego dimmera nr.2
4. Sx i N tutaj proszę o doprecyzowanie - nic nie robię czy coś jednak ?
Dowiedziałem się od zaprzyjaźnionego specjalisty, który już takie hybrydy wykonywały, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jak najbardziej działa w praktyce. Więc nich pan śmiało zamawia 2x Dimmer2. Może pan skorzystać ze zniżki oferowanej ode mnie i będzie działać jak należy.
Uwaga:
Proszę podłączyć fazę pod dwa Dimmer 2 i na wejście przycisku ściennego bez podłączania zacisków Sx i N.
Dziękuję Panie Łukaszu za szybką odpowiedź. Jestem właśnie przed zakupami modułów i nie mam jak tego sprawdzić, a wolę uniknąć oddawania/wymiany. O takim rozwiązaniu nie myślałem, dość głębokie rozwiercenie i 2 krotny koszt instalacji, ale jak nie będzie innego sposobu to trudno. Czy ma Pan możliwość sprawdzenia przed moim zakupem?
Tak ma pan rację Dimmer 2 ma 1 wyjście i dwa wejścia S1 i S2 dla np. wyłączników schodowych.
Proponuje bez narażania pana wykończenia ścian rozwiercić puszkę podtynkową w głąb na 8 cm i rozwiązać pana sytuację stosując dwa Dimmer 2 w puszce. Podłączyć je tak, aby każdy Dimmer 2 sterował niezależnym światłem i był podłączony do przycisków jednego wyłącznika S1 i S2 odpowiednio. Będzie to wymagało zwarcia w obu Dimerach wszystkich 4 zacisków Sx i N. Nie robiłem takiej instalacji, ale mam nadzieję, że takie sterowanie jest możliwe. Czy ma pan dwa Dimmer'y, aby spróbować przed pogłębianiem puszki?