Witam proszę o pomoc w prostej scenie powiem tak działało na starej pralce i HC2 bo tam w scenie blokowej można dodać opóźnienie w HC3 już brak tej opcji albo cos źle robię.

Jeśli pobór prądu spadnie to ma wysłać powiadomienie i to działa aż za bardzo, chcę dodać warunek że sprawdza po np. 15sek czy dalej jest niski pobór prądu wtedy dopiero wyśle powiadomienie ?? Ale nie można dołożyć opóźnienia. KTOŚ COŚ jakieś pomysły ??
FIBARO Valve Controller dopełnieniem ; )
A czy ktoś próbował na HC3 Text to speech jakiś Quick app żeby mówił pranie zakończone itp.?
Dokładnie! Bo pierwszy "Trigger" to jest warunek (bo nie jest zaznaczony),
a drugi "Trigger" jest faktycznie triggerem, czyli elementem wywołującym scenę o ile są spełnione warunki.
Tak dla pewności oraz dla potomnych dodam że
Ważny jest tylko TRIGGER 2 bo on wywołuje co zadany czas akcję, oczywiście mieszczącą się w zakresie z 1-ki TIME RANGE.
Bedzie działać, u mnie hula :-)
NIe to jest data od kiedy ma zacząć działać inteval.
Oglądałem tą opcje ale to sie wykona tylko w ten jeden konkretny dzień ??
Da się nawet w scenie blokowej, ale to już nie jest takie oczywiste. :-)
Zaznaczyłem na czerwono strategiczne ustawienia. :-)
Jakby coś nie było jasne to pomogę.
Opisz co chcesz zrobic.
I kolejna funkcjonalność co w HC3 została ukryta.:
w HC3 jest interwał ale z datą jak się go pobyć.
Ktoś coś ???
Powiem tak jest lepiej ale i tak wysyła za dużo powiadomień. Chyba musza zrobić scenę z bit=1 gdy działa i to warunek do powiadomienia.
I co poszło?
Mała ikonka w prawym górnym roku w sekcji warunku to ona pozwala na sprawdzenie warunku lub triggera przez określony czas. U mnie 20s musi być energia większa niż 1 kWh.
Po prawej stronie jest blok opóźnienia ktore mozna dodac do kazdego bloku.