Taki błąd pojawił się u jednego użytkownika, który sterował ściemnialną żarówką LED.
Taki błąd nie jest opisany nigdzie w dokumentacji dlatego zapytałem się o interpretację FIBARO...
Okazało się, że jest to znany błąd przepięcia - SURGE, ale dlaczego system używa innego opisu ???
W każdym razie opis SURGE jest następujący: pojawia się w przypadku niepoprawnego obciążenia np. indukcyjnego sterowana przez zbocze opadające (trailing edge).
1) Przypominam, że wymuszenie kalibracji obciążenia można wykonać przez Par.13 i w przypadku stosowania Bypass FIBARO zawsze należy się upewnić czy rozpoznane sterowanie będzie realizowane przez zbocze opadające, patrz Par. 31. 2) Jeśli chcemy zmienić sposób sterownia ze zbocza rosnącego na opadające lub odwrotnie trzeba wymusić taką zmianę przez Par. 30. I sprawdzić, czy weszła w życie Par. 31.
3) W przypadku tej żarówki ściemnialnej LED należało zagwarantować sterowanie zboczem rosnącym (leading edge) by błąd przepięcia "EGLO" się już więcej nie pojawiał.
Osobiście po manualnym wymuszeniu sterowania zalecam wyłączenie automatycznej kalibracji, która mogłaby ponownie coś źle rozpoznać przez Par. 35 = 0 !
Dziękuję za pomoc w ustaleniu źródła problemu. Warto przypomnieć, że temat dotyczył podłączenia dwóch dimmerow do dwóch źródeł światła podpiętych do jednego podwójnego wyłącznika i to bez przewodu neutralnego. Już się poddałem bo myślałem że coś źle podlaczam i stąd wystąpiły przepięcia, ale Pan Łukasz otworzył mi oczy jak wykonać poprawne podłączenie dwóch dimmerow oraz zasugerował że może to ustawienie zbocza rosnącego. Dziękuję